主题:求助三菱FX-1N60MR
点击:1356 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1574303189
向各位大侠求助一个问题,我公司有一台设备要增加几个动作、要使用到光眼接近开关,但是本人不了解FX-1N能使用什么类型的【就是说PNP的还是NPN的】。是要使用三条线的还是两条线的呢?输入它只有一个COM公共端!
12-04-14 18:26
1楼
编辑
引用
管理
蓝天月亮
在一台设备上加东西,那就要看之前人家用的光眼是PNP输出,还是NPN输出的了,看PLC输入COM就知道,如果接的是24V那就是PNP输入,如果是不接线或接的是0V那就是NPN输出的光电.至于那两线输出或三线输出没有关联.
12-04-14 19:07
2楼
编辑
引用
管理
1574303189
这台设备上没有使用到光电!行程开关就有。。PNP是常开还是常闭?总被这个问题弄糊涂。一直亮着的是常闭,一直闭合着的是敞开?是这样么
12-04-14 19:12
3楼
编辑
引用
管理
爱你的心
不是很懂 期待高手~
12-04-14 19:22
4楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
三菱FX1N的输入公共端是0V,所以用npn接近开关。但是你要是用2线的开关就无所谓了,因为2线的不分PNP和NPN.PNP开关导通时信号线与电源正通,NPN开关导通时信号线与电源负通。2线开关没有电源线,所以不分PNP和NPN,但是接线时要分清正负。
PNP和NPN都有常开和常闭。对于开关来说,没检测到就闭合的是常闭,没检测到是断开的就是常开
这么解释不知道你懂没懂
12-04-14 21:18
5楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
3线开关优点是导通压降接近为0,关断时漏电流小。缺点是开关需要电源,容易造成短路
2线开关优点是不用电源,没有短路危险。缺点是导通压降大,关断漏电流大
12-04-14 21:24
6楼
编辑
引用
管理
gordon
NPN
12-04-14 22:10
7楼
编辑
引用
管理
1143799064
三菱的用NPN的三根线的接法,棕的接24V,绿的接COM,黑的接输入点就可以了
12-04-15 09:40
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
NPN的;这款用NPN的三线及二线的都OK;
12-04-15 11:35
9楼
编辑
引用
管理
1574303189
好的、谢谢各位。我试用下看看。。
12-04-15 18:17