主题:380V,11KW的但供电不足,用什么么方法好点
点击:1135 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
nn914
我这有个电机用电,380V,11KW的但供电不足够只有370V开起电机以后就只有340.有什以欠压底压补偿类的设备买的还是有没好的办法解决呢
变压到这十米左右16MM线,10MM分出..线合.
12-04-12 20:40
1楼
编辑
引用
管理
dicken1517
你的变压器太小了吧?
12-04-12 23:04
2楼
编辑
引用
管理
nn914
高压是从电网过来的我也没办法了!明天在接线合上加个电容试试看了
12-04-13 00:49
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-13 09:45
4楼
编辑
引用
管理
1971wqg
在输入端加两个补偿电容,就是配电房里那种,我试过
12-04-13 18:05
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
网侧容量太低,其实很危险,负载重电压低,电流就大,时间长了容易起火燃烧的。不是吓唬楼主,一定要注意用电安全,负载一定要和网侧容量匹配。超负荷运行非常的危险。
最安全的措施:要么电网增容;要么负载降容。不要蛮干呦。
12-04-13 19:26
6楼
编辑
引用
管理
dwbb
支持楼上朋友的见解。
12-04-13 21:46
7楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
引用
kdrjl
在 2012/4/13 19:26:20 发言
【内容省略】
12-04-15 12:11
8楼
编辑
引用
管理
nn914
给你们乍么说我都怕怕了....有没降压启动的办法
12-04-15 17:06
9楼
编辑
引用
管理
1365668125
配电有无无功屏
12-04-15 19:53