登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三菱A540变频器报低电压报警是怎么回事?
点击:4397 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
rockmusic
手里有台A540的变频器,上电报E.UVT,低电压报警。拆开变频器更换A7800后,还是报警,这是怎么回事呢,问题出在哪里,大家有会修的吗?
12-04-05 20:21
1楼
编辑
引用
管理
rockmusic
大家没知道是怎么回事的吗
12-04-06 17:59
2楼
编辑
引用
管理
1096197476
参数没有设置对
12-04-06 20:53
3楼
编辑
引用
管理
rockmusic
怎么会是参数的事呢,不可能的
12-04-06 21:17
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
输入电压是否正常。
12-04-07 13:01
5楼
编辑
引用
管理
rockmusic
正常的,这些我都测试的,A7800也换了,但是还是不行
12-04-07 22:31
6楼
编辑
引用
管理
xq09181
不知是多大功率的变频器,有无充电接触器,若有,先暂时将接触器的辅助常开触点短接,再上电看一下,若不报故障了,则是触点接触不良引起。
12-04-08 07:11
7楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
引用
xq09181
在 2012/4/8 7:11:18 发言
【内容省略】
咸工说的很有道理,应当先从方面着手检查起
12-04-08 13:55
8楼
编辑
引用
管理
rockmusic
变频器是2.2KW的小变频器
12-04-09 11:18
9楼
编辑
引用
管理
5000T水泥
哎 先把故障输出点给她短了试试嘛
12-04-09 14:53
上一页