主题:变频器与PC通讯的一点疑问
点击:520 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
陈大围
想修改三菱E500变频器的参数,由于没有操作面板,没办法修改参数了,就想到用变频器参数调试软件来修改,但在变频器与PC接线中遇到一点问题,如图所示,为变频器说明书上介绍的关于变频器PU口与RS485头接线图,由于PC没有RS485口,特买了个RS232转RS485的转换头,但这个转换头RS485端只有三个接线柱,为一个正端,一个负端,还有个接地端,可能是RS485两线制的,可说明书介绍的是RS485四线制的接法,这可怎么办?这个转换头还能用吗?可以用的话,该怎么接?大侠来说说你的想法。谢谢
12-03-25 14:11
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;调参数还是去购买一个FR-PA02面板吧;
12-03-25 15:46
2楼
编辑
引用
管理
陈大围
引用
ZCMY
在 2012/3/25 15:46:36 发言
【内容省略】
用软件改不行吗
12-03-25 16:19
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
SDA接485转接头的+,SDB接485转接头的-。