主题:求助 :plc连线问题
点击:446 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
420154343
本人初学plc 请问pt100与西门子s7-200的接线方式 !!!!
希望各位前辈指点!!!![/B][/size]
12-03-22 10:16
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你需要EM231 AI2 xRTD模块;
12-03-22 10:20
2楼
编辑
引用
管理
gf2003129
引用
ZCMY
在 2012/3/22 10:20:04 发言
【内容省略】
同意
12-03-22 10:23
3楼
编辑
引用
管理
420154343
多谢多谢!
12-03-22 10:35
4楼
编辑
引用
管理
420154343
请问 如果使用em235模块 该如何连线?介绍个帖子我自学也行!辛苦辛苦!
12-03-22 10:42
5楼
编辑
引用
管理
ixiaoqing
我也想学呀,,我初入门。
12-03-22 10:49
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EM235是模拟量的模块;不能直接使用PT100;
除非你愿意花钱买传感器把PT100再转换成模拟电压/电流信号;
12-03-22 13:56
7楼
编辑
引用
管理
420154343
万分感谢!!!辛苦辛苦!!!
12-03-22 19:40