主题:请教HMI与PLC通讯错误,不知道什么原因
点击:766 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
qianjiansong
求教:
我在使用台达人机(DOP-B)与两台PLC(12SC)进行通讯时(RS485连接),有的时候人机会报通讯错误,(Receive Unkown ....),一段时间会出现一次,请问是什么原因啊,谢谢
12-03-22 08:20
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
1.程序,2.设置,3.干扰,4品质
都可能,慢慢找规律
先通一个,长时间没问题,再通另一个,还没问题,2个联起来有问题,1.2可能性大。
12-03-22 08:53
2楼
编辑
引用
管理
qianjiansong
看起来不像是设置有问题,人机里面放置两台PLC的IO点操作按键及指示灯都能够正常的操作;人机(本体站号为0)里设置默认PLC通讯站号位第一台(站号为1),但老是一段时间后(时间不定),第二台PLC(站号2)会在会在人机上通讯报错,在单独通讯的时候机上都OK
12-03-22 12:50