主题:求解,空开最近老是跳闸
点击:1735 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
hanpengfei
[size=4][size=4]前一阵亲戚电话告知楼内线路坏,说是有一个控制所有灯的空开最近老是跳闸,送上后有时会立即跳闸,有时可能会坚持几天左右,不知啥原因,让我前去帮忙处理。一天下夜班后我去了,先外表观察了一番,发现此空开并非带漏电的,首先可以排除是漏电引起的跳闸,多半是有短路对地过流造成的跳闸,但也不排除此空开损坏,所以我首先换了一个同容量的空开送电实验,但好景不长又跳闸。还有个值得注意的问题是:所有灯都不开送空开后有时仍跳闸,这就得考虑控制所有灯的主线路(零线和火线)有对地的地方,当时用的万用表查找问题,但努力了一天无果悻悻而归!回家后或是上班我一直在想问题出在何处,怎样测量到有对地的地方,是否应该用到兆欧表呢?应该从何处下手呢?请江湖各路大侠出出主意!
[/size][/size]
最后修改:
2012/2/16 8:47:59
12-02-15 22:21
1楼
编辑
引用
管理
zgj_666
查线有无接触不实的地方。用钳型表卡一下电流看有多大.
12-02-16 11:05
2楼
编辑
引用
管理
lqf1963
把灯全部甩开单独测这两根线的绝缘,用摇表测
12-02-16 11:06
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
可以用电工摇表测一下两根线的绝缘
12-02-16 12:19
4楼
编辑
引用
管理
zp197873
电源线有短路的地方,至于具体的位置是需要一点运气的
12-02-16 13:57
5楼
编辑
引用
管理
hanpengfei
谢了
12-02-16 14:59
6楼
编辑
引用
管理
xinmin66
有可能是电缆绝缘有问题。
12-02-16 16:14
7楼
编辑
引用
管理
niningtt
活动电线随机性接触短路?卫生间局部位置由于潮湿漏电?
12-02-16 16:30
8楼
编辑
引用
管理
向阳铝材公司
活动电线随机性接触短路?卫生间局部位置由于潮湿漏电?
12-02-16 16:42
9楼
编辑
引用
管理
就是爱你啊
不是很懂啊~
12-02-16 17:10