主题:10KV高压熔丝烧坏
点击:1087 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
logo1979
熔丝座接触不良
12-02-12 15:31
11楼
编辑
引用
管理
chenqing309
不一定是变压器有问题,有问题瓦斯会动作的
12-02-12 21:09
12楼
编辑
引用
管理
rymx12345
负荷有变频设备吧。
12-02-12 23:22
13楼
编辑
引用
管理
YANGHONG6925
变压器是否过载,一般装铁落式熔丝为400kva变压器。另外经常烧保险,鸭嘴可能接触不良。
12-02-13 08:47
14楼
编辑
引用
管理
mkn377
学习
12-02-13 20:38
15楼
编辑
引用
管理
dicken1517
1:安装松紧,2:你的保险质量有问题。
12-02-15 23:01
16楼
编辑
引用
管理
1773481190
接触不良,保险是否匹配。
12-03-13 08:14