主题:低压供电的怪现象
点击:1545 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
但是 照理论上来说,应该是一单元有高电压,而不是二单元啊
12-01-29 14:11
11楼
编辑
引用
管理
958404605
引用
小笨熊
在 2012/1/29 12:25:03 发言
【内容省略】
原理说的完全正确 但是还是应该一单元有问题 因为是一单元的零线断 现在是一单元没事 二单元有事哈!
12-02-03 15:08
12楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
你画个Y型图就清楚了,零线断开,220V的回路没有了,但是出现了380V的回路。你仔细分析就会明白。
12-02-04 20:34
13楼
编辑
引用
管理
13632691174
#8楼,正确。
12-02-17 23:37
14楼
编辑
引用
管理
logo1979
线路接错了
12-02-18 11:38
15楼
编辑
引用
管理
cydycaochao
220V的变压器回路虚空
12-02-25 15:11
16楼
编辑
引用
管理
1773481190
你所说怪象,并不怪,你对三相四线供电系统学的太浅了。对三相四线供电系统,中线在正常工作时,不允许断开,否则会造成中性点位移,造成负载上电压不对称而烧坏设备。负载设备用电量大的单元电器不备烧坏,而负载设备小的将承受380V电压。在总零线处多接一个重复接地,使三个单元用户用电量更加可靠。