主题:电工共电
点击:1292 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
大家好:我现在有个总控制柜,然后有4个就地控制柜,这4个就地控制柜要在总柜中用空开分别共电220V, 我给就地控制柜共电时候用2P空开一起把零线和火线都断开呢?还是用1P空开只断开火线呢?还是着两种都可以?
12-01-05 10:19
1楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
要考虑负荷分配情况,三相负载尽量配平是原则........
12-01-05 11:36
2楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
三相电压平衡!电流不平衡行不?
最后修改:
2012/1/5 12:20:40
12-01-05 12:19
3楼
编辑
引用
管理
ascent
这电流很小啊,说明负载不大,断火和断零都没问题,个人认为。
12-01-05 12:26
4楼
编辑
引用
管理
lj19820422
请教~!电流不平衡和断火、断零有关系?
12-01-05 13:05
5楼
编辑
引用
管理
byf394127375
楼上呵呵能说的再具体点吗..我还是有点迷糊
12-01-05 14:43
6楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
2p 安全
12-01-05 17:04
7楼
编辑
引用
管理
qlin
工作零线可以通过开关;
如果能够确保零线不致混淆、不会产生错误,也有仅控制相线的。
具体可根据配电系统的方式,及现场情况(例如用电设备情况)确定;
如果是TN-S系统,有单独的PE保护线,应当将中性线N与相线一起控制。
也可注意一下有关标准、规范,我没有相应资料。
以上意见仅供参考。
最后修改:
2012/1/5 20:56:40
12-01-05 20:29
8楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
两个都可以的
12-01-05 21:09
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-06 10:31