登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:ABB变频器ACS510系列恒压供水接线图及参数设置
点击:83237 回复:41
楼主
编辑
引用
管理
linyiaolei
公司新做了一台恒压供水柜,变频器为ABB ACS510系列变频器,第一次使用ABB变频器做恒压供水,调了好长时间,也打电话问ABB客服,最终调试成功,特把变频器的接线图和参数设置贴上来,与大家分享一下,希望能对大家有帮助。
http://blog.gkong.com/images/file/pic.gif
ABB恒压供水参数.jpg
http://blog.gkong.com/images/file/pic.gif
ABB恒压供水柜电气原理图-Model.jpg
11-12-15 16:40
1楼
编辑
引用
管理
JZL2218
能帮忙发一份到我邮箱吗,论坛只可以看到接线图,能把调整参数一块发过来就好了。谢谢邮箱是1028278421@qq.com
11-12-15 19:51
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
把图贴出来有多方便,何必转来转去的。
11-12-15 19:56
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
从图上看,这个倒是老简单的了。这是ABB的特点,简单、傻瓜型。
11-12-15 19:58
4楼
编辑
引用
管理
zmx1234567
电机直接接变频器?没有应急工频供电,感觉太简单,缺少考虑,电机也没有过载保护,变频器带的电流保护也没设置
11-12-15 21:59
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电机的参数模型已经输入到变频器里面去了,所以过流保护、热保护等都应该是自动生成的。无需再用参数去设置。ABB的变频器也是要做电机辨识的,所以使用上都是自动保护的。
11-12-16 21:57
6楼
编辑
引用
管理
shimaoruming
呵呵
11-12-17 16:24
7楼
编辑
引用
管理
全心
没那么简单还缺少比例,微分,积分,4001到4111以及4-20MA输入范围是否有多台泵切换。还要设置超压报警值。输出继电器保护功能
11-12-17 16:33
8楼
编辑
引用
管理
youmujinfeng
我们这里销售ABB变频器啊 呵呵
11-12-17 16:35
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
全心
在 2011/12/17 16:33:22 发言
【内容省略】
是吗?ABB的接触太少了,那还是n年以前的事,所以忘记了他的基本参数结构了,印象里只是简单,没什么参数可设置。恒压供水嘛,确实要多些参数的,因为用到了内部的PID调节器。
11-12-17 17:18