主题:2种控制方法的区别
点击:1967 回复:37
楼主
编辑
引用
管理
549826439
这个是原图
这个是比较图
好像实现的原理差不多,但是具体的区别在哪,希望得到大家的指点
之前传错了,不好意思
最后修改:
2011/12/15 10:35:45
11-12-14 17:14
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
第二张图你确定没有错?
11-12-14 17:24
2楼
编辑
引用
管理
lj19820422
楼主你怎么认为的第一个和第二个一样?
你仔细看看第二个图吧~!两个线圈串联在一起,你觉得能正常?
11-12-14 17:24
3楼
编辑
引用
管理
无心赏月
无语
11-12-14 17:38
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
你仔细看看第二个图吧~!两个线圈串联在一起
11-12-14 18:00
5楼
编辑
引用
管理
mlqwain
第二张好像不行的吧
11-12-14 18:10
6楼
编辑
引用
管理
mkn377
第二个图应该启动不了吧?
11-12-14 18:14
7楼
编辑
引用
管理
nuifvggng
第二张图启动不了,因为不能产生回路。按下ZA或FA,因为FC和ZC未吸合所以无回路。
还有就是第二张这样画的话,等于是线圈串联,就算有回路可能线圈也没办法吸合。
第一张图还是画的很创意。
11-12-14 18:58
8楼
编辑
引用
管理
gf2003129
无语!
11-12-14 20:13
9楼
编辑
引用
管理
1143799064
第二个图应该启动不了
11-12-14 20:26