登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:普通铣床的36V照明
点击:1451 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
gangshiyuan
今天给车间一台普通铣床的照明灯不会亮了,我过去看了下,灯泡是好的。拆开线路,一看线断了。仔细一看,机床出来的是单根线,当时很纳闷。打开机床控制柜门,一看,控制变压器的0V端跟PE端接在一起的,才明白,原来另一根线是机床外壳,原来这个36V的照明电是通过机床外壳形成回路的。我有一点困惑:这样浪费电吗?电都从外壳流到大地上了?
这台铣床是安徽晶菱机床制造有限公司生产的,原原蚌埠机床厂。
最后修改:
2011/12/13 22:09:19
11-12-13 22:02
1楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
呵呵,这样不浪费.....机床灯要工作这样是必须的................
现在电网一般都采用三相四线接地系统--变压器中性点接地,也就是控制变压器的0V最终还是要和大地形成回路才能工作..........
11-12-13 23:10
2楼
编辑
引用
管理
litinghui27
不会的,没有用电器36V怎么和0V(地)形成回路。
11-12-14 09:05
3楼
编辑
引用
管理
qlin
以前的设备,机床照明采用36V,有的以床身代替一根线,后来不这样接了。
11-12-14 09:11
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这算不上浪费,电流总是走捷径的,呵呵……
11-12-14 09:14
5楼
编辑
引用
管理
caojie0723
这样还能省一部分线啊 哈哈
11-12-14 09:22
6楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
得到一个知识点,谢谢!
11-12-14 09:23
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
汽车上的负极也是共地的呀
11-12-14 09:30
8楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
这样不合适的那个0 V还是要接过去的,0V接地是为了不叫这个36变成悬浮的
11-12-14 11:42
9楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
如果照明灯是220伏的,零线还可以共地吗?
11-12-14 14:22
上一页
下一页
工控新闻
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
中国推进新一代智能制造标准化建设
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
更多新闻资讯