登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱伺服系统的编程问题?求解
点击:1064 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
whzys
小弟是新手最近查看资料,三菱伺服的输出指令用Y0Y1Y2Y3来表示,那么如果PLC前面几个挂的普通模块,定位模块在后面挂着,那么定位模块前面的普通输出定义也是Y0Y1Y2Y3啊,求师傅们给讲解一下
11-11-18 18:44
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX的定位模块输出不是Y,是通过对模块的缓冲区进行控制,输出脉冲,模块上也有专门的脉冲输出端子接到伺服
11-11-18 19:03
2楼
编辑
引用
管理
whzys
我看个别程序上编的Y0输出脉冲,Y1Y2控制脉冲方向,您能不能举个例子给说明一下
11-11-18 19:34
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
Y0输出脉冲,那是用PLC主机控制的,程序例子在FX系列的编程手册定位指令那部分前面就有的
11-11-18 23:45
4楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
引用
whzys
在 2011/11/18 19:34:34 发言
【内容省略】
定位模块我确实没用过。。。
但楼主说的这种情况是pLc主机输出Y0信号为脉冲信号,可用PLSY指令,Y2控制方向,可用M点控制。
11-11-19 09:53
5楼
编辑
引用
管理
whzys
是不是只用PLC本身的功能,不用定位模块就能实现这种伺服控制功能?
11-11-19 22:42
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX系列的PLC本身可以实现控制伺服或是步进用于定位,但功能比定位模块要简单些
11-11-19 22:51
7楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
引用
whzys
在 2011/11/19 22:42:06 发言
【内容省略】
对,但是只有Y0,Y1两个高速输出点,如果要多个伺服的话就得加模块了,
剩下的F版已经说的很清楚了~~
11-11-20 08:27
8楼
管理
lsh3213
该帖内容不符合相关规定!
11-11-21 17:28
9楼
编辑
引用
管理
sqhuang
不是一码事,要搞清楚了
11-12-20 22:56
上一页
下一页
工控新闻
今年工业经济发展形势如何?将采取哪些措施保增长?
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
和利时“城市轨道交通边缘计算平台关键技术研究与示范应用”项目荣获“2025中关村轨道交通国际创新创业大赛”二等奖!
更多新闻资讯