主题:热电偶问题

点击:1430 回复:25

我也遇到过,估计你ABB的温度变送器没有与热电偶连接还有一段距离。这是属于干扰造成,建议你直接将ABB温度变送器与热电偶安装连接在一起,直接远传出去即可。也可以现场做个箱子。都可以解决这个波动现象。
11-11-06 10:06
楼上的那位朋友,你的意思是不是尽量缩短补偿导线的距离?
11-11-07 09:28
环境温度会不会形成干扰呢?
11-11-07 10:38
是不是接地不良?
11-11-07 22:29
热电偶信号很低,如果补偿导线使用距离过长,信号的衰减和强电的干扰,足可以使信号失真,严重时产生温度波动;
一般补偿导线别超过15米,超过用温度变送器传送;
一定远离动力线和干扰源,避免不了的地方,尽量采用交叉方式,不要平行;
屏蔽补偿导线效果较好,但屏蔽层一定要接地。