主题:关于两线制的4~20ma的电流变送有一点不明白?
点击:7248 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
zzhhuu2000
关于两线制的4~20ma的电流变送有一点不明白:所谓两线制一般是指一根线是电源线(+24VDC),另一根是电流信号线,不明白为什么没有0VDC地线。要做这样的两线制V/I转换电路,该如何设计。我知道有些专用芯片可以实现,但都太贵,不知用一般元件如何实现?还望各位指教。
我的邮箱是zzhhuu_2000@163.com,多交流!
04-12-31 09:04
1楼
编辑
引用
管理
sung
我也想要
05-03-22 16:12
2楼
编辑
引用
管理
王耀
1、电流信号是接负载对地
2、这个V/I电路很简单,有兴趣可以探讨一下
05-03-22 22:56
3楼
编辑
引用
管理
lihui0228
你们都真牛
向大家学习
05-06-05 15:05
4楼
编辑
引用
管理
mcz
在回路中跨接一个250欧姆的电阻,即可转换成1-5V的信号。
05-06-07 13:23
5楼
编辑
引用
管理
cew
电源线(24VDC )电流信号线中跨接一个250欧姆的电阻,即可转换成1-5V的信号。强烈同意
05-06-07 18:04
6楼
编辑
引用
管理
cuikai12345
同意
06-05-16 09:15
7楼
编辑
引用
管理
shanshi81
南京中旭的王工你好,很久以前跟贵公司曾经咨询一些传感器的事情。但是由于一些原因没有合作成功。我公司是做南京茶花的电流电压传感器,很久以来我没一直想跟贵公司合作,但苦于北京已有代理,所以很难在去做。而且你们的价格并不算很好!但是我们还是很希望与贵公司合作。如果可能请贵公司附寄几份资料!谢谢!地址:北京海淀区中关村治村电子城二层c097 崔承庆 。 谢谢!
06-05-16 22:28
8楼
编辑
引用
管理
maybe
并一个250欧电阻就可转换成1~5V电压,电流信号是接负载对地
06-05-18 14:52
9楼
编辑
引用
管理
jackbi
4-20mA变送仪表利用电流调制技术,将信号用电流形式表达,并迭加到电源回路上,其自身功耗电流一般小于3.2mA.比方说信号为零,它将总电流调节增加到4mA,信号为100%,它将电流调节增加到20mA.其显著特点是两线制节省了一根信号线,另外电流信号的抗干扰能力较电压信号强.只要在回路上串接一个标准电阻就可以轻松提取出电压信号.
06-05-24 23:30