主题:GP 报警
点击:1502 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
qcao10
在使用GP2300和三菱Q02H以太网通讯时,GP总是显示PLC COM ERR 02:FE:0B, 我在手册里也没有查到代码的含义,请高手指点
多谢 以太网模块运行正常,可以和PC 通过MELSOFT通讯
11-10-04 10:31
1楼
编辑
引用
管理
lj19820422
通讯错误~!
11-10-04 11:24
2楼
编辑
引用
管理
qcao10
我也知道是通讯错误,如何解决啊,具体的原因是什么?
11-10-04 12:04
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没有通讯上;
11-10-04 15:16
4楼
编辑
引用
管理
lj19820422
你是新屏还是以前用过?
11-10-04 18:22
5楼
编辑
引用
管理
qcao10
新屏,自己编写的程序做测试学习
11-10-05 10:22
6楼
编辑
引用
管理
lj19820422
进offline模式设置一下~!
11-10-05 14:31
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-06 11:35
8楼
编辑
引用
管理
风之力
参数设置问题
把你的参数设置页面截图传上来看看。
11-10-08 11:05
9楼
编辑
引用
管理
qcao10
使用LINK模块通讯没有问题,QJ71C24N, 但是一设置到以太网QJ71E71就无法通讯,PLC COM ERR 02:FE:0B,调整更换PLC和GP的断口,就出现02:FB:32的故障,下午我把参数传上帮忙诊断下