登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱F740变频器运行就报E.OC1
点击:18199 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
2385059287
查一下 U V W 三路检查电阻 15KW 是220K 11KW 我不知是多少 在测一下339 393 有关的电阻。
15-11-05 07:23
21楼
编辑
引用
管理
m18698689860
我修过一台740-7.5kw 空截一起动就报OC1能复位
经反查找是IGBT内部上桥U相短路造成的
19-03-07 15:10
22楼
编辑
引用
管理
飞长爱你
资料整理了好几年了还没整理好呢
我手上有一台F740-30KW的变频器,模块测量完好,空载一运行就报E.OC1或OL,把驱动信号和输出反馈信号短路了也是报,换过主板了,驱动板上的运放和AD芯片也换过了,主控芯片也换过了,电解电容都换了,电阻也量过了,现在接近于无计可施了。
20-12-09 11:24
23楼
编辑
引用
管理
1451001377
大师傅还在吗,求分享点干货吧
22-03-26 09:18
24楼
编辑
引用
管理
2378977049
LM393 7脚 1脚引开路。不会发照片,刚刚修好一个。微信发你17815105293
22-04-11 09:36
上一页
上一页
工控新闻
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
赛意信息全球研发中心奠基
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
更多新闻资讯