主题:伺服电机在运行过程中出现位置不准确,都有那些原因呀,
点击:9534 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
dudui041
设备是用的同步皮带,以前也出现过同样的问题,都是师傅搞的,总对我们有些保留。我相请教网上的各位师傅,三菱电机,伺服(电机在800转/分的时候一切正常。但是改成1500转/分的时候就出现丢步现象了,)
每次复位到原到点,启动后在运行过程中出现偏差,皮带,皮带轮都没有问题
最后修改:
2011/9/21 0:06:05
11-09-19 23:48
1楼
编辑
引用
管理
tigermu
问题说的太含糊,是什么样的偏差?
如果说不归零出现偏差还有可能,都归零怎么还有偏差呢?
11-09-20 07:54
2楼
编辑
引用
管理
bosight
机器缺油 要大油
11-09-20 10:01
3楼
编辑
引用
管理
dudui041
感觉像是丢步的那种现象
11-09-20 22:13
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
看看编码器线有没有问题,之前我也遇到和你一样的问题,是编码器线接触不好
11-09-20 22:25
5楼
编辑
引用
管理
dudui041
电机在800转/分的时候一切正常,但是改1400转/分的时候,就出现丢步现象了,,
11-09-21 00:08
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
高速时丢步那有可能是编码器的问题。
11-09-21 08:09
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
引用
dudui041
在 2011/9/21 0:08:47 发言
【内容省略】
那就先不要设定太快吧! 这个问题我也很想知道问题在哪了,问了行业里好几个高手,他们都不知道,都说参数有问题,但是我像伺服驱动器的参数你们应该没有动过,所以不存在服驱动器的参数有变化,,不解啊,,,,,,
11-09-21 10:17
8楼
编辑
引用
管理
dudui041
这个是在生产中突然出现这个现象,伺服的参没有动个,
11-09-21 18:33
9楼
编辑
引用
管理
rongsda8655
因为你的转速已经改变了,有些参数也要跟着调一下的。
11-09-21 23:04