10楼
编辑
引用
管理
630536114
延时时间已经延长到12秒了
11-09-08 09:45
11楼
编辑
引用
管理
zjonline
我觉得你还是先解决电源容量和进线电缆是否足够的问题,不能本末倒置。
11-09-08 10:21
12楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-08 10:30
13楼
编辑
引用
管理
630536114
是220V用调压器调到270再降到200
11-09-08 10:32
14楼
编辑
引用
管理
931377559
如果电机有毛病也会吸合不上
11-09-08 11:30
15楼
编辑
引用
管理
1oo16li
控制回路问题,要是近,我给你瞅瞅,
11-09-08 14:59
16楼
编辑
引用
管理
wml0060
用变频器吧,可以平稳启动的。
11-09-08 16:59
17楼
编辑
引用
管理
viptda2005
设计有问题啊,粉碎机重载启动?如石头粉碎的话(那种咬机),你星三角重载启动能启动,算你神了
看你说那么多,最关机的还是你电源容量有问题啊,要么就电缆太小了,有没有35以上呢?
11-09-08 17:51
18楼
编辑
引用
管理
viptda2005
引用
346953791
在 2011/9/7 22:23:55 发言
【内容省略】
兄弟 献丑了吧
11-09-08 17:57
19楼
编辑
引用
管理
想想看
变压器多大?除了这台电机还有那些负载?电机供电线多长?多少平方?星三角只能轻载起动,重载即使全电压也不一定能起动成功。如果确是变压器太小,可考虑电容起动或变频起动。