主题:[求助]1台变频器控制27台电机的问题!

点击:46179 回复:73

去看看這 變頻器 網站..可以找到答案
08-01-13 16:52
请问一下变频起中的IGBT是什么意思啊,谢谢了啊
08-02-02 06:25
11
08-02-02 13:20

引用 imbtw 在 2007-12-3 14:27:00 发言【内容省略】

把它改为工频.否则没法.
1:一拖多是可以的,不过一拖27是不是有点太多了.你应该考虑到如果一台故障有可能导致其他26台都会停,这对生产有无影响.
2.一拖多,应该注意容量余量问题,有人说22KW,那是肯定不够的.余量太少.具体多少,你最好问变频器厂家.
3.变频器输出端可以加接触器,也可以在有输出时断开,不然加了也没意义.但同样要求变频器有很大的余量.
4.变频器电子热保护要设为无效,需单台另加热保护.但整定值要比不用变频时大得多.
08-02-06 00:11