417529092
可以加个稳压器试试,或在电源前加一个圆筒保险试试。。。。。。。。。。。
11-08-19 20:00
11楼
编辑
引用
管理
fumz78
不会是山寨的那种很差的PLC吧,什么品牌型号的?
11-08-19 20:06
12楼
编辑
引用
管理
lloovveeee
如果你的是西门子300的plc有一个可能是模块底座的问题,我们这也曾经遇到这样的问题,cpu及外部线路都是正常的,模块装上去没多久就发热然后就烧掉,后来发现是底座接口有问题