各位师傅,我刚接触变频器不久,今天我遇到一个问题,我厂有一台数控机床,用的是施耐德Altivar 58 变频器,7.5KW的,因为之前因为变频器过热停用了一段时间,有一年多吧,现在上电调试,但是变频器好像都启动不了,这个是什么回事?频率给定可以操作,显示模块也有给定频率显示,进线电压也有显示,什么故障代码都没有,变频器故障显示灯也没有亮,就是启动不了,各位师傅帮忙分析下,看是什么情况?
11-08-17 21:58
1楼
编辑
引用
管理
xiquan
面板控制还是端子控制?
11-08-17 22:32
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
查看一下,启动的那两个端子有没有信号吧
11-08-17 22:37
3楼
编辑
引用
管理
qindoudou
引用
xiquan
在 2011/8/17 22:32:35 发言
【内容省略】
端子控制。我看过中间继电器,应该是有信号的。
11-08-17 23:32
4楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
先设为面板控制,空载运行看看有没有输出电压且输出电压平衡度如何。
11-08-18 08:39
5楼
编辑
引用
管理
qindoudou
引用
无敌小飞龙
在 2011/8/18 8:39:19 发言
【内容省略】
怎么改?谢谢。
11-08-19 21:19
6楼
编辑
引用
管理
jackmeng
请找相应的变频器说明书看怎么改面板操作模式
11-08-19 22:00
7楼
编辑
引用
管理
qindoudou
解决了,很小的一个问题,变频器内部24V直流电源输出信号不足24V,所以控制端子没有反应,现在我用一个外部的24V电源来做控制信号,这样就解决了。
11-08-24 22:33
8楼
编辑
引用
管理
huanghua120
不错!
11-08-26 15:39
9楼
编辑
引用
管理
hulu.6
24V电源有问题?用外部的电源这样稳定么?求解!
11-09-14 05:47