主题:电机用摇表量正常,接上电不转,声音像是缺相。
点击:2426 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
guanglongjushi
电机用摇表量正常,接上电不转,声音像是缺相。
11-08-16 12:13
1楼
编辑
引用
管理
haowenhui
电源缺相。
11-08-16 13:56
2楼
编辑
引用
管理
ascent
用表测一下电源就知道了……
11-08-16 14:02
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
那你再用万用表量一 下电压是否正常?
11-08-16 15:05
4楼
编辑
引用
管理
ydprc
用万用表测一下不就行了吗
11-08-16 15:24
5楼
编辑
引用
管理
guanglongjushi
没有万用表,用电笔测试220V
11-08-16 15:35
6楼
编辑
引用
管理
guanglongjushi
是那种数字电笔
11-08-16 15:36
7楼
编辑
引用
管理
qlin
如果可能,可拆除电机电源线,接通接触器,判断电源有无缺相。
11-08-16 16:14
8楼
编辑
引用
管理
会飘的石头
轴承是不是抱死了
11-08-16 17:44
9楼
编辑
引用
管理
zp197873
电源缺相或电机匝间短路