点击:1193 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
viptda2005
呵呵,之前我误接了220进 24V的欧姆龙触摸屏,时经5S的样子,本以为完蛋了,其实一点事都没有
11-08-12 22:08
11楼
编辑
引用
管理
dwbb
引用
viptda2005
在 2011/8/12 22:08:37 发言
【内容省略】
真是神屏啊
第一次遇上
11-08-13 22:04
12楼
编辑
引用
管理
适者生存/
用24v接在24v输出上试下应该可以的,三菱的220的我用24v试过可以的
11-08-14 12:11
13楼
编辑
引用
管理
makou
最可能坏的,保险管、桥堆、300V电容。限流电阻、TOP246
11-10-15 21:47