10楼
编辑
引用
管理
图波列夫
看下驱动电路,主要是那几组滤波电容,其次电容前面的整流管
12-09-20 13:14
11楼
编辑
引用
管理
weichen523
我也遇到了这个情况通电显示正常,运行就报警OC1 请问下楼主是如何处理的能分享下吗?
12-09-26 18:31
12楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
三菱EOC1,EOC2,EOC3之类的故障,具有类似的。有CPU板子的,也有驱动板的原因,先替换就能快速分割了。根据对三菱F740,A740系列的维修统计,1400多块,CPU板子的故障占28.8%,驱动板占70%,霍尔传感器及排线占1.2% 推荐三菱维修群:203269047 或者搜索三菱国际(B)群。
12-10-09 00:13
13楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
前提是上电不报警,运行报警,注意是立刻报警。不是运行到1-5HZ的报警。先看看10393,10339的电压。注意有六路输出的,用示波器看波形,你就明白了。
12-10-09 00:17
14楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
三菱的F740,A740驱动板图纸,我有。
最后修改:
2012/10/9 0:19:36
12-10-09 00:19