主题:请问有没有做过PC机与6SE70变频器通讯的朋友?就是自己写程序利用USS协议的那种

点击:8377 回复:20

看来AD/DIO控制还是比较容易上手,更改P554和P443就可以分别改变启动/主给定的源,接上一个开关和一个电位器就OK了。
只是能调节的参数太有限了!
05-01-13 14:51
不会吧?,同样可以访问任何的参数呀。只是要选择好输入端子和要被访问的参数之间的相关联系。自己构建逻辑控制链接。这里包括数字的和模拟的关系。复杂的连接可以通过“自由功能块”实现。USS通讯的特点是传输的线少,端子通讯的特点是直观,结构清晰可见。
05-01-13 18:12
没用过6SE70,但用过6RA70,除了交流、直流外,应该差不多,在单台或2台的情况下,建议用AD/DIO控制,多台的情况下USS还是很划算的,因为PLC和装置在一个电控柜的可能型多。
05-01-13 21:59
谢谢楼上各位,可能是还没把说明吃透吧,有待努力!
请问xtnick有没有做过6RA70的USS通讯?你做的可能是和PLC之间的通讯吧
05-01-14 13:00
终于搞定了USS通讯,没有设置偶校验位。。。。
(详情见另贴)
05-03-08 08:57
kdrjl
05-09-18 22:17
学习中 西门子200 plc 与mm440  USS 通信  失败……
书中介绍太少……是我笨么?????
表情表情表情表情表情表情
11-04-12 13:49
学习中 西门子200 plc 与mm440  USS 通信  失败……
书中介绍太少……是我笨么?????
表情表情表情表情表情表情
11-04-12 13:51
学习中 西门子200 plc 与mm440  USS 通信  失败……
书中介绍太少……是我笨么?????
表情表情表情表情表情表情
11-04-12 13:53
USS通讯,
12-05-02 18:54

上一页 下一页