有一250A的电源空开,下面接有8路接触器,控制小电机和水泵,正常运转时电流在60A左右,但有一天250A空开爆炸了,后来换了一个新的,操作工反应有一相发热,运转一段时间跳闸,空开外壳发热,但检测电流三相平衡,不知怎么回事
11-07-21 18:27
1楼
编辑
引用
管理
45060220
250A电源空开跟那8个接触器之间没有空开了吗?一般来讲每一路要有单独的空开吧
11-07-21 20:18
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
电流在60A左右,空开外壳发热,检测电流三相平衡,是不是空开质量有问题
11-07-21 20:32
3楼
编辑
引用
管理
秀全
你看有没有接触虚的。
11-07-21 21:07
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
250A的开关 过60A就发热,100%你端子没有压好才发热的
11-07-21 23:22
5楼
编辑
引用
管理
yishuo
端子没有压好才发热的
11-07-22 00:03
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
缺相吧
11-07-22 06:09
7楼
编辑
引用
管理
ljd007241
经检测上口电源线是铝线但线鼻子是铜开口的,而且发紫,后改为铜铝的,到现在没有过
11-07-23 17:16
8楼
编辑
引用
管理
laozhou123
明显是开关的质量问题了
11-07-23 17:20
9楼
编辑
引用
管理
ljd007241
开关没问题的,就是有些不明白,为什么上口电源虚接了,怎么会造成下面的空开跳闸,而上级不跳呢