登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:大功率电机启动
点击:1131 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
516438919
各位好:
55KW电机用变频启动需不需要加电抗器。谢谢。
11-06-28 16:28
1楼
编辑
引用
管理
xueheng722
好用电抗器,功率较大,可防止电流断续
11-06-28 17:02
2楼
编辑
引用
管理
ascent
最好还是加个吧
11-06-28 17:17
3楼
编辑
引用
管理
kedawanglq
建议还是别省这部分投入,加上比较好!
11-06-28 17:27
4楼
编辑
引用
管理
516438919
谢谢,各位。
11-06-28 17:41
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
输入电抗器是变频器的外围设备,不要省略。有电抗器做“隔离”,可以减小变频器与电网之间的相互作用与干扰。
11-06-28 19:20
6楼
编辑
引用
管理
1143799064
加个比较好
11-06-28 20:25
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-29 09:36
8楼
编辑
引用
管理
hsa8
我还没弄明白是加进线交流电抗器,还是直流电抗器,郁闷。
11-06-29 10:14
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
一般的加交流进线电抗,日系的或大功率德系的加直流电抗。加电抗肯定要比不加好,但是变频器总坏,还是要找原因的,未必是加电抗器的问题。
另外,直流电抗的体积和售价都要高于交流进线电抗。但效果直流电抗要更好一些。