主题:三相绕组不平衡,上电马上跳
点击:3329 回复:53
楼主
编辑
引用
管理
lujianmei12
三相异步电动机,星形接法,二点几千瓦吧
一相绕组的电阻为39欧,一相98欧,一相没电阻(为无穷大),一上电空开就跳,怎么解释啊?
请指点!
11-06-27 00:38
1楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
三相异步电动机,热继一对触点坏了(另外两对是好的),把这一对短接,这样行吗?
11-06-27 00:40
2楼
编辑
引用
管理
mat3210
你的电机已经损坏了
11-06-27 01:02
3楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
一楼是一个问题,二楼是另外一个问题,一楼的电动机是坏了,但二楼的电动机没坏。
11-06-27 01:15
4楼
编辑
引用
管理
osp321
电机绕组是不是烧坏了
11-06-27 08:31
5楼
编辑
引用
管理
hsa8
都是些基础的东西,看得见摸得着的,慢慢摸吧。
11-06-27 08:59
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-27 10:49
7楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
空开不带漏电保护
是什么短路了呢?
或者过流了呢?
11-06-27 19:07
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-27 19:57
9楼
编辑
引用
管理
大圣木业
这个问题很明显,电机烧了,而且还是局部烧毁了,你可以打开电机端盖看下,这样的问题以后还会碰见,只要是不带漏电的空开,而且选配合适的话,通电掉闸基本就可以断定是电动机的问题了,线路一般少出现故障,而且线路出现问题的时候故障现象会很明显,有烧糊或者是有刺鼻的气味。