10楼
编辑
引用
管理
770729
你能不能说一下所谓的单个执行器里面的触点是怎样动作的,比如,我电机启动了,怎么停下来,6.7,8.9触点又是在什么情况下会动作,,电磁阀也是一样,你了解了他的工作特点才好设计“让执行器同时开,逐台关。 FAS关优先 BAS开”我对里面是怎么工作的都不知道我是帮不了你的
11-06-13 16:34
11楼
编辑
引用
管理
a120136591
1、控制接口:控制信号电源DC24V 0.5A,1、2通电控制阀门关闭,此功能有气灭实现,4-5通电控制阀开启,有FAS实现。
2、反馈接口:提供一个发开到为状态信号6-7,当防火阀全开启时闭合。
3、串联接口;提供一个关阀串联动作信号端子3,平时2-3断开,当阀关闭后该点闭合,以提供气灭专业多个阀门串联动作使用。
4联动接口:提供一个无缘常闭接点端子8-9 ,当阀关闭时,该点断开,联动风机关闭。
这是说明帮忙看一下
11-06-14 10:18
12楼
编辑
引用
管理
a120136591
11-06-14 10:38
13楼
编辑
引用
管理
a120136591
请求帮忙
11-06-14 15:16
14楼
编辑
引用
管理
ahljj
看一看........
11-06-15 08:40
15楼
编辑
引用
管理
770729
这是我改的,看看这样行不行啊?
你的原图
最后修改:
2011/6/17 5:28:10
11-06-17 05:21
16楼
编辑
引用
管理
a120136591
那第二个执行器怎么动作
11-06-17 11:44
17楼
编辑
引用
管理
770729
什么第二台怎么动作?上面图中不是并接的吗?他们是同步动作的,你原来设想是怎样的?
11-06-17 12:13
18楼
编辑
引用
管理
a120136591
是同步动作,但是我看不出来第二个执行器为什么2端子出来接第一个执行器3端子,
11-06-17 14:10
19楼
编辑
引用
管理
xb5024
好纠结
11-06-17 18:43