主题:求教,电机工作5分钟左右电缆线热的厉害
点击:5551 回复:71
楼主
编辑
引用
管理
wlbmxl
大家好,小弟有个迷惑了半天的问题不知道怎么办了。请大家帮我解答。先谢谢了。
我家自己有变压器。切割机上的电机是18.5的。用6平方的铜线,电机工作5分钟左右电缆线热的厉害。
但是电机不热。。听他们说供电所故意不让用的。我用万用表测得电压都在417V。请问这是怎么回事?
最后修改:
2011/6/8 13:41:27
11-06-08 13:16
1楼
编辑
引用
管理
wlyx0000
“他们”也太有才了吧
看看是不是导线接触不好。把螺丝都拧紧点。
11-06-08 14:19
2楼
编辑
引用
管理
750324584
一楼说的有理,检测一下接触情况……
11-06-08 14:43
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-08 14:53
4楼
编辑
引用
管理
min6114362
是整条线发热还是接头部分发热啊·····如果是接头部分的话就看下线有没接紧..如果整条线都发热的就要看线的质量咯··电压还是比较正常的··
11-06-08 15:42
5楼
编辑
引用
管理
lj19820422
切割机的切割速度是不是太快了啊
11-06-08 16:51
6楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
电压基本正常,电机也正常的话,那剩下就只有电线了。
11-06-08 16:58
7楼
编辑
引用
管理
六六六六
电源电压浮动大也会电流大电缆就会热,
11-06-08 18:30
8楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
这个我都紧了。不存在这个问题。
11-06-08 18:36
9楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
18.5的电机最大电流时37吧。。。6平方的铜电缆线可以承受48A 。