登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:多大的电流才要用互感器
点击:7981 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
wuhefu2008
请教各位钱辈2KW的加热管可以不用互感器测电流吗?
11-05-28 22:08
1楼
编辑
引用
管理
1345837283
可以不用。电流表量程够就行
11-05-28 22:44
2楼
编辑
引用
管理
wddrc
可以不用电流互感器,我用到过30安的电流表。
11-05-28 22:45
3楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
这个要看楼主选择的电流表的量程来确定是否需要了啊 以及相连接的设备的容许的最大电流了
11-05-29 02:42
4楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
100A以下的电流表,在其内部加有电流互感器,算是直读表,所以,2KW的加热管可以不用加电流互感器测电流。
2KW加热管的额定电压为220V时的最大额定电流也就10A,冷态时此电流会大些,选15A的电流表应该够了。如果2KW加热管的额定电压为380V时,就更加够了。
一般,仪表在稳定工作时的读数最好在表最大读数的2/3处,选15A的电流表能满足此要求。
11-05-29 06:29
5楼
编辑
引用
管理
寂寂清寒
5楼讲的真详细,各种情况都考虑到了!!佩服
最后修改:
2011/5/29 23:52:35
11-05-29 23:51
6楼
编辑
引用
管理
gigi97078238
学习了,普通金属材料,冷态电阻要小些,热态电阻要大些。
11-05-30 01:34
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
引用
zhong-gong
在 2011/5/29 6:29:21 发言
【内容省略】
这位说的很好!领教了~
11-05-30 03:02
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-30 07:40
9楼
编辑
引用
管理
mat3210
要不要使用互感器要看实际需要来定,一般的指示仪表,内部带有电流互感器了,但是要看清楚,常用的电流指示仪表内带的互感器是5A的额定载流量,超过的话就有可能超出显示范围了,除非自己改表头电路。2KW的电流约为10A,要长期读这个电流,估计要使用互感器合适点。
11-05-30 08:09
上一页
下一页
工控新闻
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
合康新能与国核签订联合开发协议
更多新闻资讯