wangdejun83
单位的路灯灯泡牌子是“1923照亮中国220V110W高压钠灯”配合线圈式镇流器和电子触发器使用。以前正常工作,现在路灯亮一会,灭了,然后再亮一会,又灭了,不能连续照明。请教各位大侠一下,是那个部件出问题了。什么原因造成的?
11-05-24 02:22
1楼
编辑
引用
管理
ascent
镇流器和触发器使用久了容易坏
不过亚明1923的质量还是可以的
用替换法试一下
11-05-24 08:16
2楼
编辑
引用
管理
zp197873
应该是灯泡的问题,换个新灯泡试试
11-05-24 11:26
3楼
编辑
引用
管理
zgj_666
灯泡时候多。
11-05-24 11:47
4楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
用排除法试试看
11-05-24 13:25
5楼
编辑
引用
管理
youlong8899
一般是灯泡的寿命已到,换一个看看,如果还不行,那镇流器坏的可能性就大了。
11-05-24 14:04
6楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
钠灯、镇流器、触发器都更换试下,应该能够找出故障所在。
11-05-24 19:16
7楼
编辑
引用
管理
feng14005
触发器坏了!
11-05-25 13:14
8楼
编辑
引用
管理
1530795826
大多数是灯泡坏了
11-05-25 18:29
9楼
编辑
引用
管理
dushuangqiu
我想可能也触发器的问题吧!
11-05-25 19:58