主题:请教关于PLC控制变频器问题?有图!
点击:2163 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
230RC0+DM8+DM16
这是SIEMENS的LOGO;
11-05-27 08:37
11楼
编辑
引用
管理
yzj4665
1、那个输入的算是什么信号?
2、DSC可以输入需要的频率从而使电机旋转吗?
3、输出接触器触点信号反回给DSC又是什么意思?
回答:
1.DCS为监控系统,输入给PLC的是开关量接点信号,接点闭合时启动PLC所控制的电机,,断开时停止.
2.DCS信号不能改变电机频率.
3.电机及运行状态信号反馈给DCS用于显示.
11-06-29 12:08
12楼
编辑
引用
管理
nikemin
变频器的启停接到DCS系统,变频器将HZ信号反馈到DCS系统中