主题:S7-200可以做PROFIBUS总线的主站吗
点击:1955 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
biejinleicn
S7-200可以做PROFIBUS总线的主站吗 新手 请各位大侠指教
11-05-17 17:04
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
可以的,没问题
11-05-17 20:11
2楼
编辑
引用
管理
biejinleicn
谢谢
11-05-18 11:38
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-18 12:06
4楼
编辑
引用
管理
biejinleicn
额。。。我也搞不清楚 EM277是干什么用的 不是把200PLC连接到网络中的模块吗
11-05-18 16:01
5楼
编辑
引用
管理
lg0808
怎么编程???
11-05-18 17:55
6楼
管理
yclizi
该帖内容不符合相关规定!
11-05-18 21:55
7楼
编辑
引用
管理
hxj8118
西门子200CPU,加一个EM277模块,可以做DP从站,不能做主站