主题:S5TIME的值与实际时间之间好像对应不上

点击:948 回复:4

我的DB3.DBW0是S5TIME类型
我给它赋值W#16#012C,在线就显示值S5T#1s320ms;
给它赋值W#16#0258,在线就显示值S5T#2s580ms;
奇怪的关系啊,怎么理解??
11-05-03 16:57

引用 coloreyes 在 2011/5/3 16:57:46 发言【内容省略】

手册中定时器章节,先去看时基再来发问~
11-05-04 09:48

引用 cvlsam 在 2011/5/4 9:48:25 发言【内容省略】

你好,我看了一下。
定时器0到12位为时间值,12位与13位是时基。
书上13位是1,12位是0代表时基是1秒,但是没说1毫秒的时基是多少啊。
请问下1毫秒的时基是多少?
11-05-05 14:00

引用 coloreyes 在 2011/5/5 14:00:44 发言【内容省略】

Siemens没有1MS时基,因此如果你要要使用,你需要使用IEC定时器而不是S5定时器。
Regards
11-05-05 14:43
西门子的属于欧系的,逻辑思维有时候和亚洲的日系的正好相反的。
11-05-06 22:50