主题:【话题】小问题,大烦恼,老跳闸(20110420)
点击:1983 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
serveraoye
如题,新手求助。我家的保护器总闸型号是DZ47LE-63 C60有三个分闸,家中打有一口水井,这几天一合上抽水闸,保护器总闸就立刻跳闸,三个分闸都安然无恙,再合上后也会立刻跳。其他电器都无碍(电脑、电磁炉等都能用)。请大侠们指点一下,是保护器的问题还是其它原因?
最后修改:
2011/4/21 8:52:56
11-04-20 08:44
1楼
编辑
引用
管理
abclul
漏电了,找个电工看一下
11-04-20 08:53
2楼
编辑
引用
管理
serveraoye
是抽水电闸漏电吗?
11-04-20 09:16
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-20 09:22
4楼
编辑
引用
管理
serveraoye
多谢指点。
11-04-20 09:35
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
应该是你的水泵有漏电的地方。
11-04-20 09:52
6楼
管理
yankaihua
该帖内容不符合相关规定!
11-04-20 10:43
7楼
编辑
引用
管理
bin.huanghfut
把 水泵钓上来,然后用摇表测量下对地 , 判断是否接地, 或者你可以在不合闸情况下测量它的电阻值 是否接近
11-04-20 11:09
8楼
编辑
引用
管理
yangcaixia1987
恩
11-04-20 11:10
9楼
编辑
引用
管理
yangcaixia1987
应该是水泵的内部导线或接线端子的绝缘破坏,导致相线接地,引起保护器跳闸。
11-04-20 11:11