主题:请 各位大侠指点,关于信号的输出
点击:1316 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
wty198213
本人刚刚学习编程。碰到一个问题。想实现一个功能,在自动信号下。如果有一个信号如果3分钟不丢,后有输出。如果时间不到就不会有输出。请问该用哪种时间继电器能实现这种功能。请各位大侠指教。谢谢。
最后修改:
2011/4/20 8:44:35
11-04-19 20:39
1楼
编辑
引用
管理
615770040
所以能记时超过3分钟的时间继电器都可以
11-04-20 07:06
2楼
编辑
引用
管理
osp321
延时接通啊 TON
11-04-20 11:15
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-20 14:40
4楼
编辑
引用
管理
jiswenbin
都可以实现,累计时间达到就可以了,关键是数值要设正确。
11-04-20 17:45
5楼
编辑
引用
管理
wyb2866255
用通电延时定时器就可完成此功能。可以这样编程: 用输入的信号的常开点连接定时3秒的通电延时定时器,输入信号来到,使定时器得电开始延时,只有输入信号连续保持3秒钟不消失时,定时器才能吸合,定时器的吸合产生信号输出。如果输入信号保持时间小于3秒就断开,使定时器断电因延时时间没到而断电,定时器不会吸合,即没有信号输出。
11-04-20 22:46
6楼
编辑
引用
管理
ashen15800
TON 定时器 1800ms = 3分钟
11-04-20 23:05
7楼
编辑
引用
管理
wty198213
但如果是用S7-300 的PLC .具体该用哪一种时间继电器呢?
11-04-21 20:34
8楼
编辑
引用
管理
wmz305
如果是用S7-300 的PLC 用 S_ODT 延时接通时间继电器
11-06-01 00:18
9楼
编辑
引用
管理
weianjiang521
S_ODT接通延时S5定时器.可以 实现
11-06-10 15:12