主题:请教,手里弄了两台旧的CPM1A
点击:1270 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1143799064
手里弄了两台旧的CPM1A,自己对照程序一台没有输入指示灯不亮,一台没有输出,+接COM0。—接开关量公共点没有错吧,用软件强制也没有是不是输出点坏了,指示灯也没显示。第一次弄欧姆龙的,希望大家指教一下怎么判断。。。。。
最后修改:
2011/4/11 10:04:09
11-04-11 09:47
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
编个简单的测试程序输入到里面试一下;
11-04-11 10:02
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
首先要接线正确,要把电源的24V和输入端的COM口连接起来,否则输入不上电。程序基本没有什么,主要是连接麻烦,OMRON PLC的通讯很麻烦的。
11-04-11 10:42
3楼
编辑
引用
管理
dwbb
应该是线没有接对上.
如果软件里强制了也没有那可能不是在运行状态.
11-04-11 15:59
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-11 16:22
5楼
编辑
引用
管理
1143799064
我编好了程序试的。24V接的输入COM0
,输入有指示就是没有输出,怎么回事啊
11-04-11 17:31
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
要通讯上以后在软件里设定为RUN 状态
11-04-12 08:13
7楼
编辑
引用
管理
1143799064
我试过了,一台输出可以了。但另一台还是没输入
11-04-12 09:46
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输入你可以把+24V接到COM上,0V接到0.00\0.001等输入端,对应的指示灯会亮;
11-04-12 12:30
9楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
我可以给你修的。。。