主题:一点疑问,电流为什么相差这么大
点击:2344 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
陈大围
今天从一台三相异步3kw的水泵的铭牌上看到,连接形式角形/星形,电压220/380,电流10.56/5.62,其意思是当电源为220v时,角连,电流为10.56A,当电源电压为380v时,星连,电流为5.62A,是这样的吧?我想问的是这两者,电流为什么相差这么大?
最后修改:
2011/4/7 8:45:41
11-04-06 21:12
1楼
编辑
引用
管理
白样树
电流角型接法是星型接法的1.732。 5,65*1.732=9.7858A
11-04-07 09:06
2楼
编辑
引用
管理
zp197873
同意楼上的看法。电工书上有介绍的
11-04-07 11:34
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
就这么大
11-04-07 11:35
4楼
编辑
引用
管理
zgj_666
是否是60赫兹的电机。
11-04-07 11:39
5楼
编辑
引用
管理
30302807
如2楼所说,应该在y接和角接时的功率因数也不一样吧,所以有此差别
11-04-07 13:31
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-07 15:32
7楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
设备铭牌上的数据只是做一个参考值啊
11-04-07 18:28
8楼
编辑
引用
管理
陈大围
引用
白样树
在 2011/4/7 9:06:33 发言
【内容省略】
我也知道有个1.732倍的关系,但应该是在同一电源的情况下,现在是角接220v,星接380,电源已经不一样了,电源已经相差了1.732倍的关系了
11-04-07 21:19
9楼
编辑
引用
管理
lllhmj
电源为220v时,角连,电流为10.56A,当电源电压为380v时,星连,电流为5.62A。
这个理解可能是错了吧,是不是应该为:
电源为380V时,角连,电流为10.56A:线电压=相电压,相电流=根号3线电流
当电源电压为220v时,星连,电流为5.62A:线电压=根号3相电压,线电流=相电流;
铭牌上标识的应该都为相电压和相电流。
错了就喷我吧
11-04-07 21:20