登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:把时间继电器T保存到数据寄存器D中怎样写?
点击:7914 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
wmlcy
我这有个FX1N,现在想让时间继电器T保持,可是FX1N只能电容保持,最多10天,我想保存的时间长。问了很久,都说把时间继电器T的值用MOV指令保存到数据寄存器D中去,就可以了,可是我不知道该怎么用?小弟不才,希望各位高手大侠帮帮忙。
11-03-17 23:32
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
MOV T0 D0
11-03-18 08:57
2楼
编辑
引用
管理
逸尘
D0默认不是停电保持的.
11-03-18 09:09
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;那就用D200;
11-03-18 09:55
4楼
编辑
引用
管理
wmlcy
是需要用D200的,可是程序怎么写呢?
ld x0
out t0 k50
mov k50 D200
这样写?还是怎么写?
写错了大家别笑啊,憋气保持!
11-03-18 18:42
5楼
编辑
引用
管理
fzl_115
MOV T0 D200
11-03-18 19:17
6楼
编辑
引用
管理
wmlcy
如果是MOV T0 D200的话,请问我的K值怎样设定呢?
11-03-18 20:08
7楼
编辑
引用
管理
1143799064
MOVK100D200 X1OUTT0就行了。。K100就是T0的值
11-03-18 21:03
8楼
编辑
引用
管理
wmlcy
刚试了一下,这样写的话T0没有k值的话OUT不了啊!
11-03-18 21:43
9楼
编辑
引用
管理
lirijun302
要用到断电保持功能的D200
11-03-18 22:09
上一页
下一页
工控新闻
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
从“中国实践”到“全球样板”:西门子 Mendix 重构跨国工厂数字化新范式
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
今年工业经济发展形势如何?将采取哪些措施保增长?
3月赴沪!Vision China 2026(上海)邀你共探机器视觉与AI、机器人的融合未来
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
2025年智能制造行业标准密集出台,我国标准体系迈向应用深化新阶段
更多新闻资讯