主题:大家来讨论一下电流路径的问题
点击:908 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
lxfemy@126
突然想到一个问题. 用接触器把热继电器主回路短接.那么电流是从热继电器过还是从接触器过.还是都过?
基本一样的电阻.都相当于一根导线
11-03-17 12:09
1楼
编辑
引用
管理
lxfemy@126
杂都没的人呢,自己先顶到起.
11-03-17 12:47
2楼
编辑
引用
管理
lj19820422
11-03-17 14:31
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
相当的没意思!
11-03-17 19:14
4楼
编辑
引用
管理
780227dqp
电阻小的走电流多,电阻大的走电流少,一样大走电流一样多
符合 I=U/R
11-03-17 19:16
5楼
编辑
引用
管理
syzsh
同意5楼的回答。
11-03-17 19:36
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-17 19:47
7楼
编辑
引用
管理
fang6634
走接触器,因为热继电器本身的双金属片电阻大
11-03-17 20:31
8楼
编辑
引用
管理
qlin
是指用接触器将热继电器旁路掉吗?
并联电路的电压相等,想来,应是视接触器触点的接触电阻(包括导体电阻等)、热继电器热元件电阻(包括接线电阻)大小,而分配电流。
11-03-17 21:37
9楼
编辑
引用
管理
xilinxue
进来学习学习
11-03-17 23:04
上一页