主题:200KVA变压器可以直接启动15KW电机吗
点击:3863 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zytlc
200KVA变压器可以直接启动15KW电机吗,有必要采用星角启动吗?
11-03-07 18:47
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
200KVA的实际功率是170KW,304A左右,15KW的工作电流是26A,直接启动电流是26X7=182A,在变压器所带负载不超过122A的情况下可以直接启动15KW的电机。
11-03-07 19:33
2楼
编辑
引用
管理
gf2003129
是否直接启动要看你的直接启动电流怎么样,也就是负载是什么了,变压器是够用了!
11-03-07 20:50
3楼
编辑
引用
管理
yyx_123202
可以直起,电机容量小于变压器容量的十分之一。
11-03-07 21:49
4楼
编辑
引用
管理
祥子315
可以直起
11-03-07 22:27
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-07 23:09
6楼
编辑
引用
管理
1057691382
可以直接起动
11-03-08 10:42
7楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
顶楼太强了。
11-03-08 11:00
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
直接启动没有问题。
11-03-08 16:12
9楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
记得以前有规范的,电机的功率不超过变压器的30%就可以直接启动。
11-03-09 08:57