主题:电机很快就冒烟了,哭死~~
点击:2722 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
liudazhong
同学你很幸运了,能在大二就绕电机,还能见到冒烟!!努力找到原因,对以后你的工作很有帮助
11-03-04 11:38
21楼
编辑
引用
管理
zhuy.16800
同名端为找着
11-03-05 23:06
22楼
编辑
引用
管理
华星电仪
短路?是匝间短路!绝缘碰坏形成匝间短路,匝间短路一般难查,绝缘电阻用摇表先测一下,才能通电的,指导老师应要讲的最基本安全常识,否则容易触电!
11-03-06 11:35
23楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
我不知道你们学校的流程是什么,一般电机绕好线圈并下入线槽后:
1.先将各项绕组连接起来,然后给线圈通1200V电压,持续1分钟,测试耐压;
2.封好所有接头后测量线圈直流电阻是否三相平衡;
3.装好电机,用手盘动无卡涩等,通电试运转。
11-03-06 21:34
24楼
编辑
引用
管理
xiquan
”用自耦变压器接入电源后,慢慢调大后,没多久就冒烟啦,其实电压也不是很大啊,好在老师在旁边看着,不然又要重做,可怜啊。。[/size][/I][/“