主题:急问,电机,关于星三角起动
点击:1789 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
930003445
我想问下星三角起动,一般是A相接U1W2,B相接V1U2,C相接W1V2。假如我不安这种接,可以吗,也就是安A接U1V2,B接V1W2,C接W1U2,有什么影响不?
最后修改:
2011/2/23 13:46:45
11-02-23 12:49
1楼
编辑
引用
管理
hongmei
可以,没影响
11-02-23 13:26
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
哪种接法都用过,可以的。
11-02-23 14:07
3楼
编辑
引用
管理
beijingprm
没有什么问题的。
11-02-23 15:31
4楼
编辑
引用
管理
beijingprm
没有什么问题的。
11-02-23 15:31
5楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
三相电动机有六个引出线,U1 V1 W1 为首端,U2 V2 W2为尾端。U1 U2为一相,V1 V2为一相,W1 W2为一相,只要首尾别颠倒,保证首尾相连接成三角形就能转动。星型接法是首端接一起,尾端接电。
11-02-23 16:14
6楼
编辑
引用
管理
930003445
谢谢你们,我以前也是那样可以任意接,新进这个厂就给我提出要安一般那样接,说不然电机无力,真气晕我了可我又没理论去驳他……
11-02-23 17:20
7楼
编辑
引用
管理
laozhou123
主要是转向的问题
11-02-23 17:24
8楼
编辑
引用
管理
930003445
六楼,该是为一组吧。U1U2为一相,V1V2一相,W1W2为一相,不能起动…
11-02-23 17:29
9楼
编辑
引用
管理
LUODENJ
再多的理论,也不如实际应用,让事实去证明一切
11-02-23 17:29