点击:1028 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
linfenz
11KW电机,频繁点动正反转,直接启动!有什么好的方式保护不至于烧电机!
几个月就要烧一台电机!不要说换其他种类电机,那不切实际!
11-02-22 09:36
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
不换别的型号才不和实际,你的电机不适合频繁启动,要保护就必须有温度保护,电机温度大于75-90度禁止启动就可以了。
11-02-22 11:31
2楼
编辑
引用
管理
ascent
控制回路里保护措施多点,把热继和空开等调到合适的分断电流。
11-02-22 12:58
3楼
编辑
引用
管理
mzfanggong
如何说你生产就需要频繁启动的话又能怎样保护呢?
11-02-22 15:45
4楼
编辑
引用
管理
fzl_115
既然频繁启动电机,你的电机启动方式也真敢采用直接启动?
最后修改:
2011/2/22 17:24:52
11-02-22 17:18
5楼
编辑
引用
管理
zjonline
个人觉得用变频器可能比较好
1、启动比较平顺;
2、停机时进行制动,完全停机后反向启动;
3、电气上不采用接触器控制,减少接触器故障。
但需要注意间隙时间等问题
11-02-22 20:57
6楼
编辑
引用
管理
向阳铝材公司
引用
zjonline
在 2011/2/22 20:57:17 发言
【内容省略】
11-02-22 20:59
7楼
编辑
引用
管理
century
不换电机也可以不烧,但保护经常动作而停机,生产能否承受?
11-02-23 16:27
8楼
编辑
引用
管理
laozhou123
行车专用电机,适合频繁点动
11-02-23 17:14
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-04 19:51