登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相设备.单相电流有50A.用16平方线可以吗?
点击:4830 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
国标 16平方铜线 正常载流 80A 应该没问题
11-01-04 19:16
11楼
编辑
引用
管理
蝶舞
对头,国标80A是没问题的,现在的私人老板都小气,我以前叫老板去买电机和变频器,我就知道老板会买质量差的,就给他报大一号,仿患于未原。东西老是坏,烧的是老板的钱,累的是自己。
11-01-04 22:05
12楼
编辑
引用
管理
zhxhyl
你可以再加一根16平方的,并着使用,呵呵,有点朝三暮四的意思呀
11-01-04 22:36
13楼
编辑
引用
管理
guomei1345
载50A是没有问题的,但是80A是满载了,而且线路也比较长,损耗在满载时就大了
11-01-04 22:46
14楼
编辑
引用
管理
13319886364
同意十楼的看法,
11-01-05 01:32
15楼
编辑
引用
管理
982569167
谢谢大家的交流!!!
11-01-09 17:34
上一页
上一页
工控新闻
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
更多新闻资讯