主题:求教:要拉400米的电线满足5000瓦功率以下用电量
点击:2343 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
shooterlio
求教各位师傅,
要拉400米的电线满足5000瓦功率以下用电量,有几个问题请教:
1、用铝线,还是铜线好呢?
2、用多少平方线?
3、要拉几条线?
4、要大概用多少根电线杆?
5、线材大约多少钱?
6、电线杆大约多少钱?
7、工人大约多少钱?
谢谢~
我这是广东清远地区的
11-01-02 16:48
1楼
编辑
引用
管理
377809393
先得说明是单相还是三相电源,最好还能说明是什么负载
11-01-02 18:38
2楼
编辑
引用
管理
ZMQ1966
5KW用6平方铝芯线够了,关键你线太长,要用线杆,强度不够。
11-01-03 07:45
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
3×16+1的铝芯电缆即可,施工也比较方便。
11-01-03 08:40
4楼
编辑
引用
管理
445115954
建议:4*4 全铜电缆 约1200元 100 米 一条电缆就够
电线杆 每50米一条 价钱不清楚
11-01-03 10:13
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-01-03 13:01
6楼
编辑
引用
管理
shooterlio
谢谢各位:
我不清楚什么单相,三相的
这是准备建养鸡场里用的电,有抽水机 冰箱 电灯 日光节能灯 电视 电脑 还有饲料粉碎机
功率较大的粉碎机\抽水机一般都是每天用1-2小时, 冰箱 电灯 日光节能灯 电视 电脑 可能就会同时用吧
需要知道成本,生怕给拉电的吹高了
现各位建议用铝线,还有下面的
3、要拉几条线?
4、要大概用多少根电线杆?
5、线材大约多少钱?
6、电线杆大约多少钱?
7、工人大约多少钱?
11-01-03 18:07
7楼
编辑
引用
管理
MEIJIHE
粉碎机,抽水机是接几根线的?如果两根是单线,三根是三相。按照你的描述应该是单相的
11-01-04 12:59
8楼
编辑
引用
管理
shooterlio
喔 这样的
那就用三相的吧
因为还不清以后会用到那些三相的机器的
请各位师傅以三相线的角度帮我解答上面的疑问
谢谢啦~~
11-01-04 14:32
9楼
编辑
引用
管理
lysunshilei
11-01-04 21:09