点击:4488 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
悠悠我心
学习了
10-12-21 11:37
11楼
编辑
引用
管理
dager801010
这件事儿最终解决啦!模拟量的线没有用屏蔽线,加屏蔽线后一端接地后,问题解决。哈哈。谢谢大家关注。
11-01-16 10:45
12楼
管理
gkongman
该帖内容不符合相关规定!
11-01-16 19:17
13楼
编辑
引用
管理
dager801010
晕,怎么还有广告帖
11-01-16 20:21
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这帖子不错,有始有终。最后还是传动控制的外围出问题了。给定信号接触不良。^_^,这种时有时无的事情,最让人头疼了。好在找到故障点了。问题迎刃而解。
11-01-16 20:51
15楼
编辑
引用
管理
triones
风机水泵类负载变频器一般都已经开启自动节能功能,通过降频以降低输出电压达到节能的目的,是不是有这方面的可能?